Окно в 5 дБ между пунктами 6.8.2 и 6.8.4: кто уже считал шумный цех?
ITblokДата: Вторник, 08.09.2026, 23:19 | Сообщение # 1
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 9
Награды: 0
Репутация: 32767
Статус: Offline
Ещё один спорный узел нового СП 3.13130.2026, где мы честно слабее практиков и потому спрашиваем вас.

В помещениях с постоянным шумом свыше 85 дБА пункт 6.8.2 требует обеспечить УЗД сигнала не менее 105 дБА в любой точке на высоте 1,5 м. А пункт 6.8.4 запрещает превышать 110 дБА на той же высоте.

Между ними остаётся коридор шириной 5 дБ, и держать его нужно по всей площади. Звуковое давление падает с расстоянием от оповещателя — то есть «не ниже 105 везде» и «не выше 110 нигде» тянут в разные стороны.

Своих цифр — сколько рупоров на сколько метров — мы намеренно не приводим: опровергать чужую прикидку собственной прикидкой бессмысленно, результат зависит от диаграммы направленности, высоты подвеса и геометрии помещения и считается по объекту.

Поэтому вопрос к тем, кто уже проектировал реальный цех или котельную с шумом под 90 дБА: чем закрывали коридор 105–110? Сгущением оповещателей, направленными излучателями, зонированием по высоте? И был ли объект, где связка вообще не сошлась?

Полный разбор восьми таких узлов — в статье «Новый СП 3.13130.2026: восемь узлов, которые придётся толковать самому».
 